Tytuł: Przedłużacz

Treść: Kupiłem sobie tanią spawarkę elektrodową 140 A na 230V do zastosowań hobbystycznych, musi wystarczyć!!!!!!. Już kupiłem sobie ektrody er 150 1,6mm oraz er 146 2mm, jeszcze dokupie trochę 2,5 i 3 dla testów. Oczywiście nigdy nie spawałem ... ale bedę ćwiczył (tylko jak?)

Tak więc musze zrobić odpowiednią instalacje na działce by odpalić spawarkę. Potrzebuje zrobić 30 - 40 m przedłużacz zasilania spawarki na 230V i nie wiem jakiego przekroju mają być kable (3). Na kablu od spawarki wyczytałem 3x 1,5mm :/

Spawarka wg. instrukcji pobiera max 23 A a instalacja ma miec bezpiecznik 16A - więc bedzie taki.

Co do przedłużacza to myśle nad dużo większym przekrojem niż 1,5mm2 , z 4 mm2..... 8 mm2???

Jakie wtyczki kupić bo zwykle( 230V) mogę ugotować!

Co proponujecie???
Dla porownania dodam że na przedłużaczu o tej samej długści i przekroju 1,5mm2 jak włączyłem farelkę (grzejnik) 2kW na 230V to dość znaczny był spadek napięcia , a wtyczki się cieple robiły- sprawdzone!!

Data założenia: 16/8/2006


Odpowiedzi na temat:

przedłużacz

janusz

16/8/2006

nie jestem spawaczem ,jestem elektrykiem i radzę ci kup spawarkę na elektronice będziesz spawać na kablu 2,5.

Neverhood

16/8/2006

Oczywiście!. Obliczenia są bardzo uproszczone, bo licze to jak dla pradu stałego 230V 16A.
A prąd spawania to najzwyklejsza przekładnia - transformator, więc proprcjonalnie do napięcia prąd płynie ....
Bardzo uproszczone ale powinno się sprawdzić.



To ktoś pomoże ?? Czy wolicie nadal chwalić się o swoich zawodowych poczynaniach w spawaniu (bo czytając to forum takie odnioslem wrażenie!!!!, bo przecież amator to nikt według niektórych)

ele

16/8/2006

Mam nadziej, że w tych ciekawych obliczeniach uwzględniłeś przekładnię prądową-skoro liczysz prąd po stronie wtórnej?

Neverhood

16/8/2006

Wziełem kalkulator i policzyłem dla 40m przedłużacza przy prądzie 16A jaki jest spadek (tylko na przewodzie!!):
1,5mm2 -> spadek 15V spawarka wydoli 130A
2,5 -> 8,7V 134A
3,5 -> 6,2V 136A
5 -> 4,3V 137A
6 -> 3,6V 138A
8 -> 2,7V 138A
10 -> 2,1V 139A

Chyba 3,5 do 5 jest wystarczający uwzględniając bardzo koszty i mój mały portfel.